APC Smart-UPS SU700INET
www.apc.com, www.apc.com/products/smart-ups *
Před časem jsme stručně představili UPS APC BK350EI. Smart-UPS SU700INET je také od APC s odlišnou technologií a parametry.
Specifikace - Dle výrobce
*
Maximální zátěž: 700 VA - 450W (Output Power Capacity)
*
Vstupní napětí: 174 - 286 V (Input voltage range for main operations)
*
Frekvenční rozsah: 47 - 63 Hz (Input Frequency)
*
Typická doba dobití: 3 hodiny (Typical recharge time)
*
Velikost: 15,75 x 13,72 x 35,81 cm (6,2" x 5,4" x 14,1")
*
Hmotnost (13,8kg (29lb)
*
Vstupní připojení - IEC-320-C14 inlet (Input Connection)
*
Výstupní připojení - 4x IEC 320 C13 (Output Connection)
*
Doba běhu na baterie: Dle typu a příkonu počítače - typicky kolem 20 minut
*
2 roky záruka
*
Komunikace a správa UPS - Sériový kabel DB9 nebo karta Smart-Slot (Správa přes SNMP nebo komunikační rozhranní pro 2 počítače).
Součásti balení:
*
1x UPS SU700INET
*
1x komunikační kabel pro sériový port
*
2x propojovací kabely napájení pro PC nebo jiné zařízení
*
1x CD s podpůrným softwarem. U všech systémů Windows je zde software PowerChute Plus s podporou pro vypínání počítače. U Windows 2000 jsou k dispozici rozšiřující prvky k bezpečnému ukončení služeb IIS, SQL, Exchange, SMS, SNA..... Pro Windows NT je zde dodatečná podpora pro IBM a Compaq (IBM Netfinity Support, Compaq Insight Manager) + Web Device Manager.
*
1x List A4 - How to Use the Microsoft Windows 2000 - Built-In Serial UPS Support
*
1x List A4 - How to Read and Print the Hardware Documentation from the CD
*
1x Příručka - Stručná referenční příručka - Quick Reference Guide
*
1x Příručka - Bezpečnostní informace (verze pro 17 jazyků) - APC Safety Guide
*
1x Příručka - Dodatek k Smart-UPS - Smart-UPS XL Suplement
*
1x Příručka - Uživatelský manuál - Users Manual
*
1x Registrační karty
*
1x Quality Assurance Test - Informace o úspěšném provedení výstupní kontroly z hlediska 18 různých kontrolních podmínek.
*
1x seznam kontaktů na APC (telefonní čísla do cca 40 zemí), internetové kontakty.
Popis zařízení
Přední část
*
Oproti jednoduché UPS APC 350 je zde mnoho dalších ukazatelů (podrobný popis je v uživatelském manuálu). Důležité je tlačítko pro vypínání a zapnutí, indikátor zatížení a stavu baterií. Různé kontrolky - Provoz na Baterie, Přetížení, Kompenzace napětí . I bez software tak je možnost zjistit aktuální stav UPS. Kromě světelné indikace je zde i zvuková, popsaná v přiložené dokumentaci.
Zadní část - konektory
*
4x napájecí vývody pro přípojná zařízení určená pro zálohování baterií při výpadku proudu. (PC, monitor, externí zařízení citlivá na výpadky proudu, síťové prvky). Vývody jsou aktivní pouze při zapnuté UPS.
*
1x vstup pro zapojení elektrického napájení
*
1x konektor pro připojení k PC pomocí sériového kabelu
*
Jistič - Tlačítko jističe je vysunuto v případě přetížení nebo jiné kritické události. Pokud se tak stane, zkuste odpojit některá zařízení, tlačítko zasunout a zapnout UPS.
Software
*
Ještě než instalujete software Powerchute je vhodné si připomenout existující podporu APC pod Windows 2000/XP. I bez ovladačů a SW Powerchute získáte možnost jednoduché konfigurace a monitorování.
*
Powerchute Plus - Poskytuje pokročilejší monitorování a konfiguraci UPS - Utility Voltage, Output Voltage, Battery Capacity, Temperature Units, Run Time Remaining, UPS Load.
Doba běhu na baterie
*
Pokud víte, na kolik váš počítač zatíží UPS, můžete již při výběru UPS zvolit potřebný výkon. Stačí zajít na stránky výrobce, zadat zatížení a k jednotlivým typům UPS vám bude zobrazena doba běhu na baterie. Pro slabší počítač vyberete možná tu s nejslabším výkonem, pro server již budete hledat vyšší výkon.
*
Náš příklad udává malé experimenty s PC, klasickým monitorem a monitorem LCD.
Příklad
UPS Load (%)
Run Time
Monitor CTX F705 17" Trinitron
21.8
50minut
LCD Scott 15"
6.7
127minut
PC + LCD
28.6
38minut
PC + CTX
42.1
23minut
PC
25.4
42minut
*
PC: AMD 1GHz/266Mhz, MSI K7 Turbo-R, ATI All-In-Wonder, DIMM 256MB, Modem PCI Microcom 56K, NIC 3Com 3C900 Combo, DVD Toshiba SD-M1612, HDD WD400BB
Rozdíly v UPS
*
Maximální zátěž - Ovlivňuje počet připojených zařízení a čas, po který fungují při výpadku napájení.
*
Složitost filtru - Použitá technologie ovlivňuje kvalitu filtrování elektrického proudu. V současné době jsou nejznámější technologie Offline, Line-Interactive a Online.
*
Počet a druh připojených zařízení - Místo klasických zásuvek jsou používány IEC 320. Klasický kabel je nahrazen známým propojovacím kabelem, používaným v dřívějších dobách mezi monitorem a počítačem. Některé zásuvky mohou být určeny nebo výslovně zakázány pro některá zařízení, např. tiskárny. Některé UPS poskytují navíc speciální ochranu, např. pro telefonní vedení.
*
Ochrana samotné UPS - Přetížení je chráněno klasickou manuální pojistkou v podobě vyskakujícího tlačítka nebo automatického vypnutí při překročení určité teploty.
*
Baterie - U některých UPS mohou být připojovány přídavné baterie, popř. mohou být baterie vyměňovány za provozu. Životnost baterií je 2 - 6 let, po uplynutí životnosti by měly být zlikvidovány od specializovaných firem.
*
Software - Podle výrobce poskytuje různé možnosti konfigurace, administrace a různé způsoby vypnutí počítače.
*
Připojení k PC - Rozhraní připojení k PC se provádí přes sériový port nebo nově přes USB. Pro připojení víc počítačů slouží různé HW prostředky nebo softwarové nástroje umožňující správu a vypnutí počítače a UPS přes počítačovou sít (Intranet i Internet).
*
Maličkosti - Není vhodné používat kryt z plastu. UPS pak může být zdrojem elektromagnetického rušení.